muolu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看muolu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-10 13:48
三菱PLC AD  模塊隔離不好,總干擾
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-10 17:00
一般干擾都出現在外部線路,AD模塊內部應該做的 很到位
禍兮福所倚
福兮禍所伏
年輕人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 188 點
下載積分: 559 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2021-12-02
查看年輕人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-15 14:51
我只見過外部干擾的