方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-04 20:57
本人電工,今天發現一個問題,0。75KW電機使用0。75KW變頻器在50HZ情況下報警過電流,但是在不用變頻情況下,使用正常。這是一臺帶減速器電機(1比10),請解釋一下這是為什么?謝謝。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-05 08:40
是不是報警電流設得過低了?梢杂勉Q形表量一下不用變頻的電流是多少,用變頻時的電流是多少,再修改一下變頻參數應該就可以了。
ylo999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 237 點
下載積分: 676 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2018-12-29
查看ylo999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-05 11:55
報到了  呵呵
guohezuzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guohezuzi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-05 19:05
修改下電流值應該可以的啊。
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-05 21:52
是在加速過程過電流,還是運行中,還有你的變頻器是單相的,還是三相的
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-01-05 21:54
謝謝大家,我用鉗形表量了一下,在直接接電源的情況下,電流為1。7安,變頻的P54設置為3(可能是三安培,最高是3。6安培)。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-01-05 23:52
加減速時間是 多少?
禍兮福所倚
福兮禍所伏
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-01-06 12:53
增加加減速時間試試。
hmhrobot
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmhrobot的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-01-06 20:26
加減速時間和設定電流調一下