樓主  發表于: 2009-01-04 08:41
       我的組態王軟件上顯示的數值和我下面儀表顯示的數值不一致怎么調節啊,我的儀表是稱重儀表,稱重儀表由四個傳感器給信號進行稱重的。儀表再給出4~20MA的信號經過PLC的A/D模塊給PLC,組態王通過寄存地址讀取PLC的數值進行顯示。我現在對下面儀表進行標定的話,下面儀表顯示1噸的話,上面的組態王軟件才顯示800多公斤。而且重量越大,差值越大。呈線性。哪位高手幫解決下。謝謝了。說是調節組態王里面的就可以解決了。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-10-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-04 08:44
應該是你PLC的數據處理有問題吧。
改一下你PLC里的稱重換算系數試試。
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-04 09:02
儀表再給出4~20MA的信號經過PLC的A/D模塊給PLC?????
要贏別人,先贏自己!
顧惜朝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧惜朝的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-04 11:32
工程值、工程原始值的設置問題,4-20MA對應PLC的數字量是多少?
likuoqian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 198 點
下載積分: 473 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2017-07-29
查看likuoqian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-04 14:38
4~20MA對應的是0~9000公斤。以前別人看人家動過,說是挺好改的,但是不知道改哪啊!,F(xiàn)在人家跳槽了。沒人知道了。好可憐。。
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-01-04 16:02
僅供參考:1、檢查四個重量傳感器輸出信號,分別0kg、1/2量程,全量程時傳感器的輸出信號是否正確;2、檢查PLC設置的量程是否正確。
顧惜朝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧惜朝的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-01-04 16:57
引用
引用第4樓likuoqian于2009-01-04 14:38發表的  :
4~20MA對應的是0~9000公斤。以前別人看人家動過,說是挺好改的,但是不知道改哪啊!,F(xiàn)在人家跳槽了。沒人知道了。好可憐。。


4-20MA對應的PLC數字量是多少?比如說西門子S7-200 4-20MA對應6400--32000 ,對應工程原始最小值、最大值