zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-29 16:01
我們使用的固態額定電流是40A。在每條動力線上裝有固態繼電器,串聯連接了快熔,為額定10A。由于設備拆裝方便,于是在動力線用對接插頭連接。固態繼電器在設備運行3。4小時后擊穿。換了3個同樣情況發生。查出問題在對接插頭。拆去對接插頭。把動力線接死。就沒有發生了。。
可我不明白。繼電器壞了3個。?烊蹍s都沒事。。?為什么?
zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-29 16:02
換了一批好的對接插頭后。。也沒這個情況發生。。估計是插頭微小漏電。。。還是什么??
gm2637
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gm2637的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-06-29 20:05
快熔主要對電流而言,但固態繼電器主要敏感于過大的高壓脈沖。
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 391 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1204 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2007-02-21
最后登錄: 2024-12-20
查看jtcsdc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-06-30 05:58
引用
引用第0樓zandy818于2007-06-29 16:01發表的 固態繼電器擊穿疑團? :
估計此故障是因對接插頭有部位接觸虛打火所致。
解剖對接插頭看一下就能發現問題。
另外,快速熔斷器是短路保護,只所以繼電器壞了3個,快熔卻都沒事,
是你的負載沒有短路。只是對接插頭接觸虛。
raoyong168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 195 點
下載積分: 597 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-06-17
最后登錄: 2013-05-24
查看raoyong168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-07-01 20:20
熔斷器不是瞬間斷.它有一個時間.而固繼只要瞬間過電壓就可能燒毀.
猶耘
不安于小成,然后足以成大器;不誘于小利,然后可以立遠功。
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 561 個
工控威望: 3262 點
下載積分: 5402 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2007-04-18
最后登錄: 2024-01-25
查看猶耘的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-07-02 14:49
對接插頭接觸不好,斷開時產生了反瞬間高電壓。擊穿場效應管?烊凼歉唠娏髌骷,一下不會壞掉
http://www.brsbox.com/  
wufusheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wufusheng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-07-02 22:24
1.負載是感,容,阻,性?
2,動力線路接插件要可靠.

.可用接觸器加浪涌吸收器代之
4注意器件質量.
zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2007-07-03 11:33
對接插頭質量不好。因用的是7芯插頭。3根動力線之間的絕緣性不好。。尤其在發熱后。兩相之間產生導通。。因為都是在工作3。4個小時后才發生的。。。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-04-26 07:37
要確?烊垩b在固態的前面,這樣也能對固態的燒毀電流也會起到限制的做用的
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-04-29 15:21
我用原來接觸過不少,只碰到過負載短路燒壞的。這種情況是接觸不良造成的,(瞬間大電流)
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com
劉建勇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉建勇的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-04-29 16:13