樓主  發表于: 2008-12-12 05:29
 Q06HPLC,數字輸入輸出點共1000個左右,要求在GOT1000上以指示燈的方式顯示每個點的狀態,并且顯示注釋,
 每個畫面顯示32個點,如果每個畫面都要做的話,一共要33個畫面左右,大家有沒有簡單的辦法來做?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-12 15:37
做一個畫面,里面畫32個指示燈,掛M的變量(比如M0~31);再做切換按鈕、輸入或其它控件,通過M或D做地址切換,
用 dmov   K8Xn   K8M0在PLC里編寫33個條語句,不同狀態實現切換。
混灌水區的!
psyhhh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psyhhh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-12 20:30
謝謝斑主幫忙,這個辦法確實不錯,我就沒有想到,注釋是不是還要做33個畫面才行?
gigifx2008
銀狐
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 281 點
下載積分: 714 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-04-26
最后登錄: 2024-05-23
查看gigifx2008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-12 22:07
" 注釋 " 用 Word Comment 也可以 ....
psyhhh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psyhhh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-13 19:31
引用
引用第3樓gigifx2008于2008-12-12 22:07發表的  :
" 注釋 " 用 Word Comment 也可以 ....
psyhhh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psyhhh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-13 19:33
引用
引用第3樓gigifx2008于2008-12-12 22:07發表的  :
" 注釋 " 用 Word Comment 也可以 ....

樓上的朋友是否能說詳細一些啊,我還是不太明白啊,謝謝了。
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-17 12:37
是不是需要變址??
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-17 13:14
我覺得可以利用字指示燈,
dmov   K8X0 /Y0  K8M0
設置字軟元件D0-D31,然后顯示利用軟元件范圍那一項,選擇=,你還要建33個狀態,每個狀態d0-d31對應一個值
在畫面上設置一個切換原件,使D0-D31初始值為0,然后逐次加1,
初始之時,畫面會顯示M0-M31,
按一下切換,變?,會顯示下一輪的32個

看起來像是在切換畫面是的,實際上只有一個畫面
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-17 17:38
非常抱歉,剛才我所說的方法根本不對。
現在我看明白斑竹Xn的意思了
那其實在程序里就是
DMOV  K8X0       K8M0                   ------第一組的32個燈  X0----X1F
DMOV  K8X20    K8M0                    -------第二組的32個燈 X20   X3F
等等。。。。。
在畫面里可以設一個點動按鈕用來切換各組燈的顯示。
請大家注意,Q系列輸入輸出的編號使16進制的!。。
dongfaming
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dongfaming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-17 17:43
可以用屏的配方卡來做啊
psyhhh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psyhhh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-12-29 19:09
引用
引用第7樓kingfeng1983于2008-12-17 13:14發表的  :
我覺得可以利用字指示燈,
dmov   K8X0 /Y0  K8M0
設置字軟元件D0-D31,然后顯示利用軟元件范圍那一項,選擇=,你還要建33個狀態,每個狀態d0-d31對應一個值
在畫面上設置一個切換原件,使D0-D31初始值為0,然后逐次加1,
初始之時,畫面會顯示M0-M31,
.......

這樣只是顯示的話應該是沒有問題的,每個顯示點要加上注釋的話就麻煩一些了,不知有沒有別的辦法?
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-01-06 23:22
很好的方法,學習了