簡單來說:200是西門子收購美國的德州儀器公司的產品,它的編程理念是純美國思路,300是純德國思路。2個產品的編程理念差距不用我多說了。天上地下?偟膩碚f,300高深些,我覺得最好先學200.簡單是其一,其二;200的應用的面比較廣
詳細點就是:
區別很多。從很多方面
一、硬件區別:
(1)最主要地區別就是S7-300更模塊化了,S7-200系列是整體式的,CPU模塊、I/O模塊和電源模塊都在一個模塊內,稱為CPU模塊;而S7-300系列的,從電源,I/O,CPU都是單獨模塊的。但是這么說容易讓人誤解200系列不能擴展,實際上200系列也可以擴展,只不過買來的CPU模塊集成了部分功能,一些小型系統不需要另外定制模塊,200系列的模塊也有信號、通信、位控等模塊。
(2)200系列的對機架沒有什么概念,稱之為導軌;為了便于分散控制,300系列的模塊裝在一根導軌上的,稱之為一個機架,與中央機架對應的是擴展機架,機架還在軟件里反映出來。
(3)200系列的同一機架上的模塊之間是通過模塊正上方的數據接頭聯系的;而300則是通過在底部的U型總線連接器連接的。
(4)300系列的I/O輸入是接在前連接器上的,前連接器再接在信號模塊上,而不是I/O信號直接接在信號模塊上,這樣可以更換信號模塊而不用重新接線。
(5)300系列2DP的部分CPU帶有profibus接口。
硬件的區別,一句話:西門子PLC系統越大智能化越高,越方便維護。
二、軟件區別:
(1)200系列用的STEP7-Micro/WIN40sp6軟件;300使用的是STEP7軟件,帶了Micro和不帶的區別是相當?shù)拿黠@啊。
(2)200系列的編程語言有三種--語句表(STL)、梯形圖(LAD)、功能塊圖(FBD);300系列的除了這三種外,還有結構化控制語言(SCL)和圖形語言(S7 graph),其中SCL就是一種高級語言,以前用慣了LAD,現在還沒有適應,也沒有時間來學習。
(3)300軟件最大的特點就是提供了一些數據塊來對應每一個功能塊(Function Block-FB),稱之為Instance,nnd,看起來要向C++看齊。 (4)300再也不能隨意的自定義Organization Block、sub-routine和Interrupt routine了,現在OB1惟我獨尊了,沒事系統只能調用它了,其它的什么東東則變成了FB-Function Block和FC-Function,其它的也是預定義成了系統的了,System的S給它們(SFB、SFC)定義了自己的身份。
軟件的區別,一句話總結:編程理念不一樣。
三、應用區別
如果你看了上面的書面形式的介紹,不看這個的話,恭喜,你錯過了最重要的區別---應用方面的區別。
200在西門子的PLC產品類里屬于:小型PLC系統,適合的控制對象一般都在256點以下的;
300在西門子的PLC產品類里屬于:中型PLC系統,適合的控制對象一般都在256點以上,1024點以下的