臺安,三菱哪種型號變頻器能輸入為單相AC220V卻帶AC380V的電機
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-11 20:42
小功率的就有
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
henku
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 242 點
下載積分: 2046 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-05-08
查看henku的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-12 09:55
具體型號是多少。
ljc2008
一學到老
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-12 11:09
沒有!變頻器的輸出電壓不能大過輸入電壓。220V單相輸入其輸出為三相220V。有的電機它接成Y形為380V,接成△形為220V輸入,這樣的電機接成△形后就可以用單相220V輸入的變頻器帶。如果把三相380V的電機接入,功率會小很多,基本上不能用。僅供參考!
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-12 12:15
是的  有些小功率電機 380V /  220V  都可以運行的   改變接線就可以了