根據工藝要求,要在MCGS中的文本框中輸入可變延時1.6秒或1.4秒,從而達到精確控制。

但在LAD中SD計時器總出現語法錯誤,S5T#后面無不知應寫什么。MW,MD都不行。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-31 15:08
MW,MD自然不行~~MW,MD作為WORD,以及DWORD類型如何賦予一個需要S5Time數據類型的定時器呢?

在DB塊中聲明一個變量,數據類型為S5Time,然后賦予SD定時器~~



以上
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-06 16:01
圖片:
圖片:
圖片:
SD計時器是接受了DB塊里定義的S5Time的類型了,但是,和MCGS怎么連接通道。

而且如圖所示,M0.0一接通,PLC的SF燈就亮了。為什么默認是12S180mS
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-06 16:42
從MCGS送過來的變量不能直接使用,這個與你對S5TIME變量不熟悉造成的,建議你F1查看加深理解。

從上位機過來的word或者int變量,需要轉換bcd碼,然后確定時基,最后再送到定義的S5TIME變量
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-07 17:18
學習了.
udbyifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1848 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-05
查看udbyifeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-09 11:25
描述:屏上寫時間
圖片:
上面的問題在提示下我終于明白了部分,謝謝分享了,請看附圖;學習了就支持一下;時基是一秒;
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-13 14:30
w#16#2000是確定時基是1秒的嗎?