mch69250
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mch69250的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-30 11:02
      我有一臺設備,用的是S5的,SIMATIC CPU是6ES5-944-7UB11,輸入模塊是6ES5-420-7LA11,輸出模塊是6ES5-441-7LA11和    6ES5-454-7LA11,現在出現輸出模塊上的指示燈,間斷性閃跳,有2個輸出點信號時有時無,時間不固定,造成機器開一會兒停一會兒的,無法使用。現希望哪位高手指點一下,謝謝了!!
gama1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gama1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-30 11:22
你有條件的話用電腦聯一下機,可以監視一下程序運行狀態,這樣就很快可以找到原因了。如果你在廣州我可以幫你。
ssyway
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ssyway的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-30 14:06
可能是輸出地址被占用
mch69250
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mch69250的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-06 08:11
有時又能正常運行2天,但又會閃跳了。!暈死了!哪位高手指點一下?
fqs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fqs的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-14 11:43
象這種故障,通過你的工作,有時又可以工作兩天,說明你的PLC的程序是對的,一般的故障是出在外圍的哪個相關聯的元件上,比如是接近開關以及行程開關的動作不好,最好是用電腦聯機監控其工作狀態,就可以發現其原因。
spring1998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看spring1998的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-16 15:26
一般情況下,如果是PLC內部輸出故障,會有故障報警顯示,一般是輸入的一個條件沒有滿足,你查一下這個輸出點相關聯的輸入信號點,看一下有沒有問題
spring1998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看spring1998的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-16 15:27
還有啊,樓主朋友,你對這些模板什么的,熟悉嗎?能分開那些是輸入輸出嗎
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-09-03 11:02
査一下相關資料即可,另外模塊表面也有標注單元的類型呀