在EVIEW手冊在提到:支持在線模擬功能,即使你手頭上沒有屏也可以開發和測試你的畫面,為你的開發提供最大的便利。
請問你用的是三菱的PLC,如何連接和設定才可以實現在線模擬啊,因為我沒有屏,所以。。。。。。。在此先謝謝了,,
piaopiao218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 189 點
下載積分: 713 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-28 09:28
直接在線模擬就是直接用plc與pc機的串口相連,進行模擬的方法。注意只能用RS232接口。按照手冊或根據所持PLC實際通訊參數設置好后,編譯,然后點擊工具欄上的直接在線模擬,彈出對話框后,選擇你要仿真的觸摸屏號(HMIn),選擇PLC連接的計算機com口號,然后點“仿真”即可開始直接在線仿真。退出直接在線模擬可按空格鍵或右鍵點close退出。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xieshaokui) 熱心助人!
    xieshaokui
    王者榮耀是毒藥!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 589 個
    工控威望: 581 點
    下載積分: 6879 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2007-05-18
    最后登錄: 2024-11-02
    查看xieshaokui的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-10-28 20:41
    我用的是三菱FX2N的PLC,你能講一下具體的設置嗎?數據線是USB轉RS232再連SC-09通訊線,,,
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-11-13
    查看slik的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-10-28 21:20
    是不是條形菜單中的online-simautor 啊?  謝謝@
    xieshaokui
    王者榮耀是毒藥!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 589 個
    工控威望: 581 點
    下載積分: 6879 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2007-05-18
    最后登錄: 2024-11-02
    查看xieshaokui的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-10-28 21:29
    組態軟件里的在線模擬,條形菜單的也是一樣的,
    piaopiao218
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2012-09-19
    查看piaopiao218的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-10-29 10:42
    你用的是MT500系列?
    piaopiao218
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2012-09-19
    查看piaopiao218的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-10-29 11:08
    你用的軟件是EB500?
    piaopiao218
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2012-09-19
    查看piaopiao218的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-10-29 11:17
    我用的是臺達DVP,不過道理是一樣的。

    piaopiao218
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2012-09-19
    查看piaopiao218的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-10-29 11:17

    piaopiao218
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2012-09-19
    查看piaopiao218的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-10-29 11:18

    xieshaokui
    王者榮耀是毒藥!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 589 個
    工控威望: 581 點
    下載積分: 6879 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2007-05-18
    最后登錄: 2024-11-02
    查看xieshaokui的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-10-29 16:15
    照樓上下說的設定,還是不能連機模擬,提示PLC沒有響應,,,
    piaopiao218
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2012-09-19
    查看piaopiao218的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-10-29 17:04
    通訊參數是要根據你的PLC實際參數來設定的,你可以用三菱PLC的監控軟件來讀取PLC通訊參數以及通訊站號。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go