在人機應用中如何使用編程使畫面進行變換?能夠實現不?臺達人機與三菱PLC,希望能夠有個例子。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-21 21:45
1.在【選項】--【設置模塊參數】里,設置【系統控制區域】的起始地址(長度應該根據需要設置為非0),如D0:



2.在PLC程序中將畫面號傳送到D0就能夠實現畫面的自動變換。

3.參看說明書: