• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 19:51
急了,三菱FX2N-2DA模塊控制變頻器轉速,用4-20mA電流信號,程序應該怎樣的?
三菱FX2N-2DA模塊控制變頻器轉速,用0-10V電壓信號,程序應該怎樣的?謝謝
[ 此帖被小蜜蜂在2008-10-23 21:01重新編輯 ]
tgbyhnujm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tgbyhnujm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-23 09:50
用0-10V電壓信號
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-23 10:02
特殊模塊手冊上有比較詳細的例子:

http://melville4.com/bbs/read.php?tid-1936.html

注意模塊安裝的位置,然后照抄一下程序就行
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-23 11:33
不是,我的意思是0-10V和4-20mA畫梯型圖時的具體的程序區別,模塊手冊上的好象只是它們的公用部分。我只會用0-10V電壓型號設計梯形圖,不會用4-20mA電流信號設計梯形圖。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-23 21:02
沒人幫我嗎?頂上去!
jianci
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 197 點
下載積分: 632 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-05-28
查看jianci的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-27 10:44
特殊模塊手冊上有比較詳細的例子
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-27 12:05
那個只是公共的部分,難道說0-10V和4-20mA是一樣的程序嗎?
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-27 19:42
要對FX-2DA進行初始化,(出廠設置的是電流),讓它輸出的是4-20MA電流就行了
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-27 19:44
改正一下,要對FX-2DA進行初始化,(出廠設置的是電壓信號),讓它輸出的是4-20MA電流就行了
9樓  發表于: 2008-10-28 08:23
如果我要用4-20mA,那具體對FX-2DA進行初始化梯形圖程序應該怎么寫呢?謝謝啦!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-01
查看slik的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-28 21:04
謝謝。我也學習!
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-10-29 10:03
FX-2DA是要初始化設置,F(xiàn)X2N-2DA只需要根據接線方式不同來先擇是用電壓還是電流輸出。
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go