liyong250014
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liyong250014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 16:31
使用Q-PLC的Q64AD模塊采集4-20ma信號不穩定,Q64AD模塊采用出廠的默認設置,輸入顯示0-4000,跳動振幅上下大約75-100,0.5ma左右,大大超出了正常的波動范圍,輸入信號采用的是恒流電源,不會產生這么大的跳動,也用過接地,沒有效果,在智能模塊功能中的monitor/test中通道的值就不停的跳動,周圍也沒有什么大的干擾源,不知還有其他那些方面會造成這樣,還請各位高手幫忙給分析一下,在此提前感謝了!
QQ:156260876
slslj47
梅花香自苦寒來!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 23:10
三菱的編程手冊里有的,
就是平均處理,可以按次數,也可以按時間,
可調增益什么的都有,好用的很!~!~!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-21 09:24
可以在訊號輸入端并聯一個0.2-0.4微法的電容試一下。
liyong250014
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liyong250014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-07 11:52
找到問題了,是GX Configurator-AD軟件,AD模塊的設置軟件沒起作用,換用PLC程序初始化AD模塊就可以了。這個軟件是從網上下載的,可能不太好用,但溫度TCTT的設置軟件可以使用。謝謝slslj47 、yyhexf的幫助!
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-07 13:58