我前幾天做了一套西門子300plc,用modbus與力控通訊,當以雙字或者浮點數傳輸的時候在力控上有個數據組合方式設置,當FF1N FF2N FF3N FF4N 傳輸之后數據組合為FF1N FF2N FF3N FF4N數據始終沒法正常我一直搞不懂。最后經過試驗設置為FF3N FF4N FF1N FF2N反而正常呢我始終沒有想明白。
按理是modbus是以字為單位傳輸?shù),就算FF1N FF2N是低字,F(xiàn)F3N FF4N 是高字傳過去之后應該不會改變啊。有哪位大俠知道緣由啊