樓主  發表于: 2008-09-20 20:33
MR-J3驅動,QD75MH4定位模塊

控制X,Y,Z三根軸

X電機是3.5KW,Y,Z電機是2KW

X,Y電機電纜接反,數據線接對

在不知情況下灌進PLC和QP

開始只有Z驅動出現2032錯誤,有時還有2033,2050錯誤

后來Y,Z軸都出現2032錯誤,怎么解決
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-24 15:10
你是不是很高的計素,為何不用QD75P而用QD75M
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-24 23:21
這種情況可能伺服已壞!
xiayangfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2016-07-17
查看xiayangfeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-27 21:02
這問題很嚴重
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-27 23:13
錯誤2032
Error code       2032
Error name      Overcurrent

1. Current that flew is higher than the permissible current of the servo amplifier.

1) Short occurred in servo motor power (U, V, W).
2) Transistor (IPM) of the servo amplifier faulty.
3) Ground fault occurred in servo motor power (U, V, W).
4) External noise caused the overcurrent detection circuit to mis-operate.

Remedy

1. 1),3) remedy

Correct the wiring.

1. 2) remedy

Change the servo amplifier.

1. 4) remedy

Take noise suppression measures.
既然知道錯誤代碼,看QD75軟件里的幫助