fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-07 21:22

  [ SET    L1900]  的 L1900是什么指令啊?

[ EXTR    ....]        是什么意思啊    拜托!
要贏別人,先贏自己!
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 391 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1204 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2007-02-21
最后登錄: 2024-12-20
查看jtcsdc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-07 22:53
[ EXTR    ....]  是擴展ROM功能。
[ SET    L1900]  的 SET  在FX系列PLC是設置的意思。
[ SET    L1900]  的 L1900應該是所設置的軟元件。
但SET設置的軟元件中好像沒有L1900。
不知樓主說的:L1900是不是H900?
[ SET    L1900]  的 SET 在Q系列PLC 是強制轉換執行和取消指令的意思
軟元件中好像有L1900。
[ 此貼被jtcsdc在2007-05-07 23:15重新編輯 ]
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-07 23:04
是哈子PLC啊...
L是Q系列鎖存繼電器...
EXTR是FX系列的指令...

 
不懈努力,一切皆有可能 ...
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-05-08 06:37
謝謝  謝謝 
要贏別人,先贏自己!
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 391 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1204 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2007-02-21
最后登錄: 2024-12-20
查看jtcsdc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-05-08 06:58
樓主有LG plc 解密軟件的信息嗎?
如有,發個信息給我。jtcsdc@163.com
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-05-12 23:44
這個有什么好奇怪的嗎?無非是三菱的軟元件地址而已,L是鎖存繼電器。

關于鎖存繼電器的定義如下:

(a) 鎖存繼電器是可由可編程控制器的內部鎖存(后備存儲器)來鎖住的輔助繼電器。
即使在下列情況下,鎖存繼電器的操作結果(ON/OFF 訊號)也被保存起來。
• 當電源從OFF 到ON 切換時
• 當發生QCPU 復位時
• 鎖存是由QCPU 的電池支持供電的
(b) 鎖存繼電器可由QCPU 的鎖存清除來切換到關(OFF)。然而如果已經用軟元
件設定參數將該鎖存繼電器定為鎖存清除無效,則不能通過RESET/L.CLR 開關
來使該鎖存繼電器切換到OFF(關)。
(c) 程序中使用的接觸器的數目(常開接觸器,常接觸)是沒有限制的。
要贏別人,先贏自己!