• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhenzai7
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenzai7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-07 10:51
本人想用觸模屏分別控制三臺電機的速,在觸模屏上每臺電機有一個加速和一下減速的按鈕~請問要用到PLC里什么指令才能實現模似量調節呢?
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-07 11:11
引用
引用樓主zhenzai7于2008-09-07 10:51發表的 急~~怎么用觸模屏調速? :
本人想用觸模屏分別控制三臺電機的速,在觸模屏上每臺電機有一個加速和一下減速的按鈕~請問要用到PLC里什么指令才能實現模似量調節呢?

請問樓主   單獨用PLC   的 IO  輸入 ,加速 減速  你可以嗎?? 如果可以 , 那你就把 IO 輸入  換成  PLC 的 內部繼電器  放在 觸模屏 里就可以了
  
zhenzai7
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenzai7的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-07 11:19
引用
引用第1樓心情不錯于2008-09-07 11:11發表的  :

請問樓主   單獨用PLC   的 IO  輸入 ,加速 減速  你可以嗎?? 如果可以 , 那你就把 IO 輸入  換成  PLC 的 內部繼電器  放在 觸模屏 里就可以了
  

我不明白什么意思 ,我的意思是比如我要從0開始然后每按一次加速變頻器慢慢的往上加~就是要用觸模屏實現模似量的調節~不知道怎么編
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-09-07 11:40
您的觸摸屏沒有內部的腳本可以做?

模擬量的調節非常的簡單,比如三菱的DA模組4-20MA對應的是0-4000,因此您在觸摸屏上只要將0-4000的數值送入PLC的內部寄存器中就可以了。轉換為模擬量那是DA模組的事情了。

以上~~~
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-09-07 11:59
同意樓上意見
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-09-28
查看ljl5130的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-09-07 16:48
就是,要得哈!
564922366
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看564922366的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-09-11 14:33
直接用數值輸入開關設置范圍0-4000。3個
liangtd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 334 點
下載積分: 636 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-16
最后登錄: 2020-04-29
查看liangtd的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-09-11 15:54
選變頻器有加速“RH”,減速“RM”用GOT 控制PLC用直流電驅動即可!
wjq5266073
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjq5266073的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-09-11 19:42
用三菱A/D模塊 把數字量轉化模擬量(電流或電壓)   去控制變頻器速度
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-09-11 19:46
可以利用觸摸屏,PLC,變頻器1,變頻器2,變頻器3,它們之間可以用通訊來做,很簡單,但是思路比較復雜。
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-09-11 19:51
利用觸摸屏的觸摸鍵來增減,PLC編段程序累加的或累減的。然后在利用通訊把累加的值,寫到變頻器的RAM當中。
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
china_1ysz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 213 點
下載積分: 651 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-09-09
最后登錄: 2013-07-20
查看china_1ysz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-09-11 20:05
用模擬量輸出模塊啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go