最近使用了帶調速器的電機(不是變頻調速器,是一種旋鈕式的調速器,可以在0%~100%范圍內調速,查了半天也不曉得這種調速器比較專業的叫法是什么,也請大家賜教),用在鏈輪傳送系統上,因為要實現頻繁啟動(主要是在每個工位上都需要停止,首先,每個工位的操作時間都比較短約2~3s,即電機停止不一會就需要啟動;其次,由于各個工位間距比較短,電機大約啟動1~2s就會到達下一工位,即電機每次運轉時間也比較短),所以現在初步的方案是用接觸器線圈控制電機電源以實現電機的頻繁啟動,接觸器線圈的開閉由一個受PLC控制的繼電器控制。

現在的問題是,我想請教一下大家,這種方案是否可行,我主要擔心這種啟動方式電機會用不了多久就壞了;然后,現在這種控制方式,停車時完全靠電機的機械剎車,長期使用是否會影響停車速度和精度(擔心停車后電機還走了很遠距離,超出了工作范圍);最后如果可行的話,我選用的繼電器和接觸器線圈有沒什么講究,我自己在想,是否要用固態繼電器來控制接觸器線圈,或是別的

請各位不吝賜教,因為如果這個方案不行,我就需要去和領導商量一下,改用變頻器控制

謝謝
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-23
查看風中云的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-04 11:10
最好是將電機換成有離合器的那種,無論用什么去控制電機的頻繁啟動,尤其是2-3S之間,對電機和其它的機械都不是好事.
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-23
查看風中云的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-04 11:13
樓上講的極有可能是無級調速機,此種機件應是很普及才對.
saying
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看saying的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-09-04 11:56
離合器。『孟襁@個辦法不錯,LSD是否有這方面的資料啊

另外,謝謝
劉麗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 254 點
下載積分: 986 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-06-08
最后登錄: 2024-11-04
查看劉麗的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-09-04 12:04
接觸器好象不行,要調速怎么辦
saying
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看saying的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-09-04 13:28
哦,對了,我又想到一個問題,如果用離合器電機的話,定位恐怕就不行了,還是說電機的機械剎車是在減速箱輸出端的?
賈工,請再明示一下吧! 還有LSD的問題,一起回答一下好伐!
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-09-04 20:50
是多大KW的馬達
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-09-06 10:31
電機不大的話還是用變頻器。
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-09-06 11:58
不知道樓主是想做到自動起停呢 還是有人來操作啊 要是有人操作那就用可調試電磁調速器 具體的型號要看你的需要  要是實現自動話那就要用變頻器了吧 我理解的 謝謝  
zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-09-06 14:35
我覺得用伺服控制最好
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-09-06 20:11
建議樓主如果電機功率不大的話應該考慮用變頻器,再有一個問題就是電機的運行速度?低速傳動用變頻器更適合.可以節能.
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2024-12-21
查看duquanplc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-09-07 09:22
用變頻調速,
  • «