樓主  發表于: 2008-08-25 17:55
變頻器控制一臺0.75KW的電機,要求從6HZ-140HZ可調節,問題是現在在低轉速和高轉速的時候轉矩下降比較大,請各位大俠有何辦法可以解決,謝謝!
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 18:55
如下機種方案,僅供參考:
1.考慮在馬達的選型上下手,有恒力矩電動機
2.把馬達和變頻器的功率同時加大
3.推薦用其他控制方式取代現有,例如用2800轉/分馬達,用斷續控制,6-140HZ調節范圍太大,最好不要這樣控制
小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 278 點
下載積分: 790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-26 18:24
臺達VFD-M的變頻器,實在是想不到什么好的辦法了.
忘憂草2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看忘憂草2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-27 11:32
你的要求太高,頻率的控制范圍太大,我覺得是你的電機性能不能夠達到你的要求,況且,這種情況非常容易燒電機?纯茨愕碾姍C(jī)特性曲線
小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 278 點
下載積分: 790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-27 15:15
電機性能能達到的,我現在用了個1.5KW的變頻器試了試,效果好多了,我決定用個2.2KW的來長期使用,大家有什么意見
hzq866122
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 225 點
下載積分: 5458 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2008-05-27
最后登錄: 2024-11-30
查看hzq866122的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-28 16:56
用有矢量功能的更好!