云端遺夢錄
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 90 點
下載積分: 230 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2024-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看云端遺夢錄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 8天前
現在我用西門子1200加倆個通訊模塊帶4條線 一個通訊模塊帶倆條線 這倆條線每個上面都有20個從站 之前一直是好好的 但是倆條線其中的一條現在第13個從站插上以后 13后面的從站全部都用不了 把13從站拔掉就好了 這是什么情況 線都量過了沒有問題 但是時好時壞 希望各位老板幫忙分析一下  不勝感激
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-14
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
我覺得你可以考慮把13站換掉,如果沒有器材更換,可以和其他模塊的13站對調,不知道你說的站是什么原件,以前遇到過通訊線短路的情況,一個站短路其他站就全部連不上,看你的表述,只是13站以后連不上,13站以前能不能連上?如果短路會所有的站都連不上,你現場再判斷一下
云端遺夢錄
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 90 點
下載積分: 230 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2024-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看云端遺夢錄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 8天前
引用
引用第1樓peilei1031于2024-12-14 16:01發表的  :
我覺得你可以考慮把13站換掉,如果沒有器材更換,可以和其他模塊的13站對調,不知道你說的站是什么原件,以前遇到過通訊線短路的情況,一個站短路其他站就全部連不上,看你的表述,只是13站以后連不上,13站以前能不能連上?如果短路會所有的站都連不上,你現場再判斷一下

這個之前是好的 這個站都是一個接線盒拉出來的線 接到小車上 這個小車換到別的站上沒問題 在這就不行 不是短路我量過了 感謝大哥的支持