引用引用第9樓hssdwyz于2024-12-13 20:18發表的 :大家?guī)臀铱纯,穩壓二極管這樣加對不對?
引用引用第11樓eledesigner于2024-12-14 08:48發表的 :你一個個改造的話還不如一個個換成dc24的 ,淘寶12元一套,和你的一模一樣,宏發的繼電器
引用引用第13樓li19930121于2024-12-16 11:37發表的 :穩壓二極管不是這么用的,熊迪換個品牌的薄片繼電器也是一個辦法
引用引用第14樓18018408868于2024-12-16 16:02發表的 :控制電源加個變壓器降壓呢?交流220V整流過去不得400V以上了,繼電器直流60V
引用引用樓主hssdwyz于2024-12-12 21:44發表的 怎樣控制繼電器吸合釋放電壓? :各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放?