wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2024-12-29
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 21天前
圖片:
圖片:
用RS指令將PLS數據傳送到數碼管顯示,當數據超過32767就不能正確顯示,但是查看寄存器(寄存器的值是正確的,后面的數據卻不對<數碼管顯示的居然是這個后面的數據>),寄存器最高位置1表示是負數(怎么解決這個矛盾?)如果手動設置一個超過32767的數字就能正確顯示,求教怎么解決?我另外設置兩個都超過±32767的值再傳送都能正確顯示,就是從PLS傳送過來的數據不能正確顯示超過±32767的值
在監控梯形圖下面PLS顯示的數據也是正確的,就是傳送到數碼管就不行!數碼管只能用8位模式,modbus協議
[ 此帖被wzy4828在2024-12-10 16:15重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4361 個
工控威望: 7739 點
下載積分: 15504 分
在線時間: 2982(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-30
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
你顯示的時候,切換到32位顯示就行,16位顯示肯定不對啦
樓主留言:
在軟元件監控里切換成32位,寄存器后面的值顯示是36000,但是數碼管還是29536
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
星球崛起
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 1477 點
下載積分: 456 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2024-12-26
查看星球崛起的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 21天前
可以看看數碼管通訊協議,是不是無符號16位的
努力學習
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2024-12-30
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 20天前
用modbus發送D19,D20研究下,是16位發送,還是8位發送,三菱FX3u可以設置8位模式。那你發過去的D19,D20是什么樣的,要和數碼管通訊協議對比下
樓主留言:
是8位的,已經設置8位模式了,如果寫入一個任意數傳送就沒問題,直接從PLS讀取超過32767就會出錯
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2024-12-29
查看wzy4828的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 16天前
找到原因了,負數寄存器用的是二進制補碼,要想讓數碼管正確顯示,需要逆向補碼,先減一再取反,這樣得到的二進制碼就能在數碼管正確顯示了。(貌似這種方法最大只能滿足-65535)
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2024-12-29
查看wzy4828的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 16天前
已經試過了超過-65535直接32位逆向補碼就可以正確傳送數據了。