樓主  發表于: 33天前
FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
-10 ~ + 10V 并不影響準確度。∧銢]有問一下供應商的技術嗎?



通常我建議設置成H2222,這樣10000正好對應10V。

然后數值如果小于或等于10,就忽略不計。

只有大于10的數值才采用,這樣就避免在0V左右時電壓跳動。

并且可以給H6 H7 H8 H9四個緩存 設置200-600的濾波值,這樣得到的數值更舒服一些。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 33天前
數據對應準了就行了
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-21
查看congrikunge的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 33天前
你自己換算啊,模塊沒有錯啊
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-22
查看cooovl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 33天前
還得多看看說明書  
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
小魚兒er
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 53 點
下載積分: 332 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2024-12-08
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 32天前
引用
引用第1樓ymmfa于2024-11-19 23:25發表的  :
-10 ~ + 10V 并不影響準確度啊!你沒有問一下供應商的技術嗎?
[attachment=305414]

通常我建議設置成H2222,這樣10000正好對應10V。

.......

是我理解錯了我以為0-10V對應-10000—10000,其實是0-10v對應0-10000,我自己的問題。謝謝大佬