zl1351766396
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 75 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-11-05
最后登錄: 2024-12-21
查看zl1351766396的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 41天前
圖片:
麻煩各位大佬幫忙看一下這個FB塊有沒有問題,F(xiàn)在遇到一個情況,開機后沒運行自動前,觸摸屏上手動操作氣缸沒問題,但是自動運行后再打到手動,這時手動操作氣缸輸出就沒反應了,但是塊里的線圈是正常的,氣缸的對應Y輸出點沒有輸出。另氣缸的Y點沒有雙線圈。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
圖片:
這句去掉就好了
項目、視覺、通訊QQ3515716
zl1351766396
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 75 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-11-05
最后登錄: 2024-12-21
查看zl1351766396的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 41天前
引用
引用第1樓不小心遇見你于2024-11-12 08:08發表的  :
這句去掉就好了

感謝指點問題已經找到了,是我的另外一個功能塊沒處理好關于你的這個建議,情況是這樣的,可能是我的程序問題,就是如果把這句去掉,就會出現一個問題。手動狀態時候如果FB塊里的工作線圈是置位狀態,在打到自動運行的時候FB塊里的工作線圈狀態不會復位,然后氣缸狀態就會被影響所以我才加了一個條件不滿足就復位塊里的線圈因為剛學習用功能塊,還不熟練,我在想是不是功能塊里要盡量避免用SET/RST
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看w45062099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 37天前
寫盡量不要用直接上升沿,要PLS,這樣即使后面有人移動程序前后順序,信號也正常接收。
樓主留言:
感謝指點
每天只要小小一步都是在進步!