樓主  發表于: 46天前
各位,現在用PLC控制伺服電機走定位控制,外部接光柵尺測量實際機械位置,PLC里該怎么處理呢?是PLC定位指令完成后,判斷外部位置跟PLC位置,有差值,在做一次定位,這個方法比較慢,需要高速運動,每次判斷太費時間?有沒有什么PLC可以實現定位過程中自動比較判斷位置的指令?
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 46天前
如你所說,那就換個全閉環驅動器就可以了!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看hsl200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 46天前
1、是的換個全閉環的就可以了 而且程序變得更簡單了
2、換句話來說 就是變頻器可以接電機尾部編碼器+SSI或者其他絕對值編碼器(比如你說的光柵尺或者激光  或者條碼帶等)
3、如果想復雜點,那你就自己編寫S曲線,進行定位,但效果不會很好(我見過許多吹牛皮的都說沒問題,但實際用起來并沒有變頻器或者伺服自帶走位置的流線型更好)