烏嘍牛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 796 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-17 22:18
正常運轉時,由于一些外部原因拖動了轉子,假設轉子速度大于同步轉速從1 2  3到n
這期間電機的電流有哪些變化?

就比如,用變頻器異步電機電機做升降機,在降落時候,會發生降落速度太快,轉子速度超過了變頻器輸出該有的轉速。
[ 此帖被烏嘍牛在2024-09-17 22:42重新編輯 ]
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-22
查看cooovl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-18 09:13
加減速  設置值對了嗎  你是什么品牌變頻器
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
草原冰狼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 379 點
下載積分: 893 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-05-07
最后登錄: 2024-11-21
查看草原冰狼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-18 09:21
你這個問題不成立,理想狀態下異步電機的轉速是略低于同步轉速,不會超過同步轉速,在磁極對數和頻率不變的情況下,只有改變轉差率,即使轉差率為0,也就是同步轉速和異步轉速相等,這個時候成了同步發電機,你的變頻器這個時候已經冒煙很久了
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 4192 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-18 09:36
引用
引用第2樓草原冰狼于2024-09-18 09:21發表的  :
你這個問題不成立,理想狀態下異步電機的轉速是略低于同步轉速,不會超過同步轉速,在磁極對數和頻率不變的情況下,只有改變轉差率,即使轉差率為0,也就是同步轉速和異步轉速相等,這個時候成了同步發電機,你的變頻器這個時候已經冒煙很久了

做垂直升降的變頻器,這個時候需要增加制動電阻,不然會失速報警,而不是變頻器冒煙。
聯系電話15071699246,QQ296686949
烏嘍牛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 796 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-09-18 10:26
引用
引用第3樓gzcjx555于2024-09-18 09:36發表的  :

5樓  發表于: 2024-09-18 10:28
引用
引用第2樓草原冰狼于2024-09-18 09:21發表的  :
你這個問題不成立,理想狀態下異步電機的轉速是略低于同步轉速,不會超過同步轉速,在磁極對數和頻率不變的情況下,只有改變轉差率,即使轉差率為0,也就是同步轉速和異步轉速相等,這個時候成了同步發電機,你的變頻器這個時候已經冒煙很久了

可能是下降太快,導致把電機變成發電機了,
烏嘍牛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 796 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-09-18 10:32
引用
引用第1樓cooovl于2024-09-18 09:13發表的  :
加減速  設置值對了嗎  你是什么品牌變頻器

有減速器,減速比不大,慢悠悠下降沒事,一快,變頻器就報警了好像是失速了,要給變頻器加電阻把電流釋放才行,