• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-06 15:46
最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 672 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-12-22
查看yha_4611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-06 15:54
總線最好!
QQ: 2490453455
烏嘍牛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 796 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-06 17:29
[ 此帖被烏嘍牛在2024-09-07 04:26重新編輯 ]
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 1654 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-21
查看工控小c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-06 18:29
可以考慮一下網口采集模塊
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6854 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-19
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-09-06 20:01
引用
引用第2樓烏嘍牛于2024-09-06 17:29發表的  :
用專用的流量表,他們內部能自動計算總流量,也能提供實時流量,

hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 8465 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-20
查看hstec2002的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-09-06 20:37
實時流量用模擬量(實時性)
累積流量用485輪詢(數據同步性)
QQ: 2845452345
13971694237
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1963 個
工控威望: 3382 點
下載積分: 175 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2024-12-21
查看13971694237的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-09-06 21:19
為啥排除485,用它傳輸流量計自己累計好的量不是更好嗎,累積量對速度又沒啥要求。
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-12-22
查看es_ice的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-09-07 01:46
你可以用485網關.比如一路modbustcp轉N路rtu,然后網絡上多掛幾個網關,甚至可以做到一個流量計獨占一個端口.
烏嘍牛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 796 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-09-07 02:47
[ 此帖被烏嘍牛在2024-09-07 04:26重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-09-07 08:08
線性模擬量最好
相信自我!
siyatu2001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 566 點
下載積分: 52421 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-09-07 08:12
485低波特率時確實慢些,可用搞個多串口設備同時掃描,這個設備由smart讀取結果值就行
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go