zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 205 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看zhou1211的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-02 09:30
測試過很多PLC,日系基本都可以多個從站在同一個掃描周期收發數據,目前測試1500,發現不可以,連一個從站的同時讀寫都做不到,請大神解答一二,是不能還是有竅門?
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 4192 點
下載積分: 1437 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-02 09:33
使用兩個端口,例如PLC的端口1000連接一個從站端口502,再來1001再連接一個502,兩個端口獨立,就可以同時收發
聯系電話15071699246,QQ296686949
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 205 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看zhou1211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-02 10:01
引用
引用第1樓gzcjx555于2024-09-02 09:33發表的  :
使用兩個端口,例如PLC的端口1000連接一個從站端口502,再來1001再連接一個502,兩個端口獨立,就可以同時收發

試了,一個正常,另一個報錯
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1894 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-12-09
查看吾志所向的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-02 11:30
可能程序有錯誤?順序掃描理論上不是同時執行;除非是GRAPH的SFC程序可能同時掃描;
如果設備多可以用第三方的智能網關,PLC內不用編程:https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/135517989