zhu2009
級別: 略有小成
|
WinCC7.4 SP1與TIA V18通訊,Wincc選擇從AS中導入符號時,從DB塊中的變量無法導入,只可導入PLC變量表中新建的變量 1,從DB塊中的變量無法導入,如圖1、2 圖1 圖2 2,從變量表中創建的變量可以導入,如圖3,4 圖3 圖4 |
---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
|
"現在用博途V18建了一個S7-1513,寫好程序后用S7-PLCSIM Advanced V5.0來進行仿真,把WinCC運行起來后,WinCC變量連接和PLC的是正常的,但是這個時候上傳AS符號時,只能看到I點和Q點的信號,一個DB塊也不顯示,PLC那邊設置時: 1.勾選了PUT/GET通信訪問; 2.沒有保護機密的PLC組態數據; 3.訪問級別是(無任何保護); 4.沒勾選僅支持PG/PC和HMI安全通信" https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_304993_1032.html 上述也是遇到和我一樣的問題,不知是否解決 |
---|---|
|
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
|
你用設個導出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC導入,你試試。 |
|
---|---|---|
|
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
|
||
---|---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
|
多謝,我也找到了這個插件 |
---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
|
1,變量通過SIMATICSCADA_Export_V18工具成功導進來 圖A 2,監控畫面變量的值混亂出錯,只有BOOL是正確的,Word是混亂的。那里不對? 圖B 圖C 圖D |
---|---|
|
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
|
圖片:
你多弄點DB啥的。。。試試。。。 1、弄個虛擬機所有軟件重新安裝試試 2、我都是DB復制到EXCEL. 在粘貼到WINCC里面。不喜歡導入,導入的地址好象限制挺多的。 |
|
---|---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
|
那地址是不能更改的,不知是那里設置不對嗎?我試過在博圖中勾上優化的DB塊選項之后,完成導入不進來。不知什么原因造成數據混亂 |
---|---|
|
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
|
學習一下別人的經驗。 WinCCV7.4SP1從TIA Portal離線加載符號變量 https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/WinCC/Q3_configuration/FAQ24.html Wincc與1500PLC 通訊-變量連接實驗-通過AS符號連接 https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1368441_5_0_0_0_0_0__0.html wincc通過讀取AS符號建立變量 https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1669194_66_0_2_0_0_0__0.html#anch |
|
---|---|---|
|