dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9268 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-11-02
查看dingzyi的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2024-07-27 21:01
引用
引用樓主929903476于2024-07-27 00:48發表的 急停拍下斷開氣缸電源有什么不對嘛 :
今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝

看應用場合,有些場合電磁閥需要保持的,現在應用是什么場景?可以具體說一下。
plc
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2024-07-27 22:08
急停斷開電磁閥是沒有問題的,正常設計急停都要斷開控制線路,
嚴格場合采用安全繼電器,安全繼電器為了保證斷開采用兩個繼電器串聯,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2024-07-27 22:17
引用
引用第4樓sunzengli于2024-07-27 08:20發表的  :
一般來說的沒什么不對,但要看具體工藝,比方你的機械手抓了一個東西,是氣缸夾取的,你急停把氣缸斷電,氣缸放開了,抓的東西就掉了,產品摔壞甚至更危險。
沒有一概而論的東西,具體情況具體分析,像上面的情況我傾向于用雙控閥解決問題,通過電氣解決不是不能,而是不規范,急停斷電是很常見的操作,很多急停甚至不通過程序控制,直接接入脫扣,全部電源都斷開,何況是氣缸。

這是機構設計要考慮的,氣缸失電,不能導致危險,
比如氣缸失電自鎖不讓產品掉下來,而不是電氣怎么讓氣缸不失電,
假如停電,停氣,PLC故障……一般工程不太可能采用冗余設計。
[ 此帖被tingfenghu在2024-07-27 22:23重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-10-08
查看小地主22的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2024-07-29 08:47
引用
脫扣一般也是斷的電機 機器人之類的電源吧  控制電路不斷
而且這種情況其實是有兩路急停  一路正常急停不斷電 氣  一路急停斷動力電 由兩組不同急停按鈕控制  至于急停怎么動作大部分工藝是保持現有動作不動  部分工藝要求某些氣缸啥的打開
至少我見過3c行業的是這樣要求的  其他行業是怎么要求的就不知道了 反正汽車零部件行業不允許急停斷控制電 氣
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3436 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2024-07-29 09:19
閥選的不對,用中封或者止回閥
呆呆熊
一花一世界,一葉一菩提。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 1422 點
下載積分: 2276 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2023-03-21
最后登錄: 2024-09-22
查看呆呆熊的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2024-07-29 09:23
機構說不能斷電,應該有合理理由吧,讓他講出來,聽聽是不是合理,不一樣的工作自然站的角度不一樣,自然有不同見解,要互相理解和溝通,而且不是所有設計都安標椎來的,標準也是人定的,墨守成規只會局限自己的思維!
歡迎各位道友交流學習,在下定當知無不言,言無不盡。
宛南蒼龍
WNCL
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 154 點
下載積分: 8965 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2021-02-22
最后登錄: 2024-11-03
查看宛南蒼龍的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2024-07-29 09:32
急停拍下斷開氣缸電源是正確的
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 344 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-05
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2024-07-29 09:32
氣缸和伺服軸不是一樣的么,根據工況選擇在異常狀態下的行為(大部分情況下停止并保持即可,少量的要求回到安全位置),這個異常處理最好是由冗余的系統進行控制(比如說安全系統),避免單點失效

至于LS有提到直接脫扣的,那個也是標準動作,要求斷掉設備所有的動力源防止發生次生災害,不僅僅是脫扣斷掉,所有的動力源都要斷掉,包括動力氣源,有些特殊設備比如有高壓氣的,有激光源的,都要斷掉。注意此處斷開的是動力源,即控制系統要求能夠在完全沒有動力源的情況下繼續運作,可以報錯,可以報警,但是要繼續運作。

這個時候,結合上面對氣缸也好,伺服軸也好的安全要求,這個時候才完整。即設備要求進入異常狀態斷開動力源,且根據相關工藝和設備機構設計,需要采取一些特殊的手段(也不是特殊手段都是常規的)如中封閥、掉電抱閘等手段保證機構在失去動力源后進入安全狀態。
520arrow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-09-23
最后登錄: 2024-11-04
查看520arrow的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2024-07-29 10:45
GBT 16754-2021 機械安全 急停功能 設計原則
附件: GBT 16754-2021 機械安全 急停功能 設計原則.pdf (426 K) 下載次數:44
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(喊聲靚仔)
    es_ice
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 115 點
    下載積分: 1181 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2023-08-07
    最后登錄: 2024-11-05
    查看es_ice的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2024-07-29 10:48
    急停一般是斷開所有外圍電磁閥,如果出現問題說明電磁閥或氣路零件選用不合理。
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1790 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 113439 分
    在線時間: 1928(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-11-05
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2024-07-29 11:04
    也分情況的,假如用了真空發生器,急停后就應該繼續保持抽真空狀態,不然工件掉落,威脅人身安全和財產損失
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    reveriexue
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 8501 點
    下載積分: 1679 分
    在線時間: 219(小時)
    注冊時間: 2012-05-12
    最后登錄: 2024-11-05
    查看reveriexue的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2024-07-29 11:40
    這個沒有固定的說法吧,得根據工藝情況來的,有的需要斷電電氣,但是有的需求不能斷電斷氣~