wellen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 189 點
下載積分: 6609 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2024-10-31
查看wellen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-24 16:53
描述:kuka配置
圖片:
描述:EthernetIP
圖片:
最近一個項目:使用KUKA KR4機器人,配合KRC5 MICRO-8.7.2的控制器,使用EthernetIP和匯川的AC703通訊,
KUKA的輸入部分的前48位收不到匯川的48位,后48位可以正常接收到匯川的輸出
KUKA的輸出全部可已給到匯川,
KUKA的配置起始改了好多遍,都是輸入前面的48位接收不到匯川發出的信號
把庫卡的控制器系統重新刷了,還是不能正常接收。。。
請教各位大師,有沒有遇到類似的案例···
sundca
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 88 點
下載積分: 2538 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-01-11
最后登錄: 2024-11-05
查看sundca的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-30 12:03
kuka應該是從站,被動接收,設置也沒錯,這個輸入是匯川的輸出,就像由匯川 - kuka的10節空車廂,如果在匯川這邊是從7號車廂開始裝貨,到kuka這邊前6節就是空的,你看看匯川側的輸出映射吧。