樓主  發表于: 2008-07-20 09:27
S7200與S7300之間采用MPI通訊方式時, S7200 PLC中不需要編寫任何與通訊有關的程序,只需要將要交換的數據整理到一個連續的V 存儲區當中即可,而S7300中需要在OB1(或是定時中斷組織塊OB35)當中調用系統功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),實現S7300 與S7200之間的通訊,調用SFC67和SFC68時VAR_ADDR參數填寫S7200的數據地址區,這里需填寫P#DB1.××× BYTE n 對應的就是S7200 V存儲區當中VB××到VB(××+n)的數據區。

首先根據S7300的硬件配置,在STEP7當中組態S7300站并且下載,注意S7200和S7300出廠默認的MPI地址都是2,所以必須先修改其中一個PLC的站地址,例如將S7300 MPI地址設定為2,S7200地址設定3,另外要分別將S7300和S7200的通訊速率設定一致,可設為9.6K,19.2K,187.5K三種波特率。