congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-21
查看congrikunge的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2023-11-14 08:45
不需要配置,分配好IP就行了啊
liuguanglei4
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-11-26
最后登錄: 2024-08-16
查看liuguanglei4的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2023-11-29 09:09
VLAN 打到OFF位(ON位可設置VLAN, 交換機具有管理IP地址,在多個交換機時有可能會導致IP地址沖突),BSP 置ON 位。這樣它就是個純傻瓜交換機。各設備配置IP 懟上去就通。

TP-LINK工業交換機我個人的觀點是不能將它視為工業交換機,它僅僅是增強型商用交換機。
在高速等時通訊中如PROFI NET IRT級,您使用它可能需要忍受丟站風險。
在一個小型網絡且對時延不那么敏感時如PROFI NET RT級,可以使用(以許您要修改WDT時間)。
在PROFI NET CBA級應用中,可直接使用。

PROFINET IRT 要求時延<1ms,典型應用:高速高精度運動控制。
PROFINET RT  時延<10ms,典型應用:運動控制,IO分站通訊等
PROFINRT CBA 時延 <100ms,典型應用:上下載程序,參數設置等
請注意在這里的時延不能夠簡單的理解為 PING 結果。
總之關鍵點是您的應用需求是什么。
[ 此帖被liuguanglei4在2023-11-29 09:22重新編輯 ]
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看tangshi的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2023-11-29 09:29
跟交換機一樣,插上電,插上網線就中了
  • «