aaron750405
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 372 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2024-12-02
查看aaron750405的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-22 16:53
DOP-100觸碰屏在切換語言,斷電后重新啟動語言會恢復成預設值,
各位大神我該怎么記憶選擇的語言,讓觸碰屏在斷電后重啟還是停留在我選擇的語言上?

這是客戶端提出的要求
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-23 22:20
啟用系統控制區,將語言切換地址更換為斷電記憶型。

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aaron750405) 感謝分享!
    aaron750405
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 372 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2015-03-18
    最后登錄: 2024-12-02
    查看aaron750405的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-09-24 14:43
    謝過大神!我再試試
    我也嘗試了相似的方法,只不過我是寫在PLC程序里
    [ 此帖被aaron750405在2023-09-24 16:44重新編輯 ]
    aaron750405
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 372 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2015-03-18
    最后登錄: 2024-12-02
    查看aaron750405的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-09-25 11:59
    引用
    引用第1樓sjm213于2023-09-23 22:20發表的  :
    啟用系統控制區,將語言切換地址更換為斷電記憶型。
    [attachment=287258]



    大神!
    這方法行不通,系統控制旗標在每次重開機后會自動清零,還是有其他設定需要設定?
    aaron750405
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 372 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2015-03-18
    最后登錄: 2024-12-02
    查看aaron750405的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-09-26 14:41
    圖片:
    引用
    引用第3樓aaron750405于2023-09-25 11:59發表的  :



    大神!
    這方法行不通,系統控制旗標在每次重開機后會自動清零,還是有其他設定需要設定?


    可能我誤解大神的意思了。
    改用觸碰屏內部斷電記憶暫存,就可以了
    謝了