各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-21 11:53
教育一下個別員工比較快
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-21 13:49
可以考慮上工前作安全點檢


接點上緣及下緣各觸發OR確認可以開關
當全部接點測試過後
D0的數值是否正確即可判斷接點正常與否
以此可以用定時或是時鐘信號將D0數值歸零停止機臺運行

或是按鈕接點加計時器,當某接點長按過久則輸出自保並斷掉運轉控制

最重要還是安全教育及發現異常的處置
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-21 13:56
設備可有急停?

每個按鈕后面串一個時間繼電器,輸出并接到急停按鈕中~
---------------

說錯了,加安全繼電器是正確的,無論效果還是免責上都是最佳的
[ 此帖被gxtmdb82164在2023-09-22 09:25重新編輯 ]
4a118
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 276 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-11-20
查看4a118的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-21 15:06
如果用電路每個按鈕就要加時間,麻煩啊
4a118
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 276 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-11-20
查看4a118的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-21 15:09
有PLC的是改的時間,時間常閉點互串
引用
引用第3樓gxtmdb82164于2023-09-21 13:56發表的  :
設備可有急停?

每個按鈕后面串一個時間繼電器,輸出并接到急停按鈕中~
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 161 點
下載積分: 7418 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2024-12-23
查看陳0928的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-21 16:05
圖片:
改plc應該比較容易,概念差不多,可以把所有同組的共用一個繼電器
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-23
查看sunzengli的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-09-21 17:01
圖片:
程序這樣改行不行?
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 3455 點
下載積分: 67631 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-18
查看wang551615的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-09-22 08:23
加一個雙手按鈕得安全繼電器最簡單!
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-09-22 08:42
上升沿啟動就好啦。
lin47449
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 234 點
下載積分: 4005 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2023-05-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lin47449的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-09-22 13:16
引用
引用第9樓cythyx于2023-09-22 08:42發表的  :
上升沿啟動就好啦。

同意
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-23
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-09-22 16:14
引用
引用第9樓cythyx于2023-09-22 08:42發表的  :
上升沿啟動就好啦。

不好,一般雙手啟動保護是為了在運行時,有比較危險的情況,防止有一只手伸進沖床或者機械手下面,要按住,直至動作完全啟動,中途松開任何一只手,為了防護,設備的動作將終止。
如果用上升沿,設備還有危險時,操作工的雙手已經可以放開了,這是不允許的。
  • «