grass7670
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grass7670的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-19 18:27
請問我用編碼器
怎么判斷電機是正轉還是反轉啊

超出的1/4z周期
在程序上怎么寫

附件內容說的還是比較清楚
但是我回到PLC程序上我不知道該怎么下手了
附件: L5039.rar (187 K) 下載次數:122
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
grass7670
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grass7670的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-19 18:52
怎么沒有人回答呢
其實不回答附件的資料也是不錯的哦
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-19 20:30


看看這個。
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-20 09:26
xuexi
121881762
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看121881762的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-20 12:01
我不知道學習一下
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-21 10:15
把A相接到X0

LD M8000
OUT C235 K2000000000
END
查看C235的值,如果增計數方向和電機正轉方向一樣的話,那么,電機正轉時,C235值會一直累加上去,如果電機反轉,C235值會累減下來。
xiaobao21
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 504 點
下載積分: 8004 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-05-13
查看xiaobao21的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-21 10:26
根據兩個脈沖波形的相位關系判斷!
angelagent
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 271 點
下載積分: 426 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-08-28
查看angelagent的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-21 16:09
7樓正解.
如果是用PLC控制,則一般用雙向計數,PLC會自己判斷.
如果是用單片機則需要判斷A B相的上升延觸發前后關系.