PPU機構伺服控制:1:是用位置模式還是速度模式。2:機構上應該安裝幾個感應器。
士林變頻器代理 18312516885
努力瑞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 54 個
工控威望: 148 點
下載積分: 868 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-06-04
最后登錄: 2024-12-18
查看努力瑞的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-05-29 22:47
用定位模式,感應器只需要一個,一個回零,有需要加一個限位!
xyhhcx1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 54 個
工控威望: 111 點
下載積分: 570 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-03
查看xyhhcx1314的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2023-06-05 10:23
用一個原點也行,但是最好的就是一個原點加兩個左右極限位