一直在正常使用,大概一天會出現一次。這個問題該怎么解決,有可能是哪些原因造成的???
DB塊是沒選優化的塊訪問

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-08 15:28
==================================================
說明
發送或接收數據時發生通信錯誤
如果發送或接收數據時發生通信錯誤(80C4(臨時通信錯誤。指定的連接臨時終止。)、
80C5(遠程伙伴主動終止連接。)和 80A1(指定的連接中斷或尚未建立。)), CPU 現有
連接會終止。
即, 可查看連接終止時所有返回的 STATUS 值, 以及連接中止時僅輸出造成連接終止原因的
STATUS 代碼。
示例: 如果接收數據時發生臨時通信錯誤,則先輸出 STATUS 7003 (ERROR=false),然后再
輸出 80C4 (ERROR=true)。
==================================================
以上為手冊中的說明;
總結一下就是通信錯誤導致了這個警告。通信錯誤大概率是線路或者通信設備(有無加交換機?)的問題。
然而它出現的頻次又極低,增加了查找問題的難度。這活需要耐心。