神隱追夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 122 點
下載積分: 622 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-15
最后登錄: 2024-10-18
查看神隱追夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-29 20:27
求助各位大神,我用modbus slave測試可以的,PLC就讀取不了,有時候會數據溢出!串口助手測試也一樣,寫入一位,16位都有數據了,而且是隨機數!請教一下這是哪里出問題了
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-29 21:47
你的指令是用的什么觸發的  按鈕觸發 或者是線程循環?
神隱追夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 122 點
下載積分: 622 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-15
最后登錄: 2024-10-18
查看神隱追夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-30 05:53
我測試的時候是用單擊按鈕事件觸發的
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-30 08:32
Nmodbus 測試的時候 鼠標一下一下點是沒有問題的,但是如果你點的很快了,軟件會卡死,如果你用線程循環的話,每個循環完成 要sleep(1000),說白了就是讓每條指令間隔1S發送,從站是需要響應時間的
神隱追夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 122 點
下載積分: 622 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-15
最后登錄: 2024-10-18
查看神隱追夢的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-30 17:36
有時候讀取過來的數據會溢出而且寫1位,之后的16位都有數是咋回事了?從站接收8位模式跟16位模式都測試過也一樣