wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
|
圖片:
如圖,用M3000上升沿,后面2行不執行,把M3000換成M2000就可以了 |
|
---|---|---|
|
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
|
電腦上軟件仿真模擬也是這樣的情況,下載到PLC里面也是這樣。 |
|
---|---|---|
|
payfsl
級別: 工控俠客
|
圖片:
還真的像樓主說的一樣,但是改成這樣的就沒有問題了 樓主留言:是的,M3000改成M1000就可以 |
|
---|---|---|
|
工控小c
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
這不是BUG,按手冊上的說這叫特性,雖然我也沒理解這特性有什么用 樓主留言:但是我用M1000就沒問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
特性就是塊的上升沿或下降沿被使用時,第一個ON。 樓主留言:但是我用M1000就沒問題 |
|
---|---|---|
|
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園?
|
這也不算BUG,要知道CPU的掃描是從上往下,從左到右 樓主留言:但是我用M1000就沒問題 |
|
---|---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
|
這類問題還是可以多看看文檔,文檔上有明顯描述和說明的,就不是Bug了。如果說明了,但實際不是這樣。這才是Bug。 對于像三菱這樣,這么大的使用量和這么長時間的打磨完善,這類問題基本早就解決了。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
置位前面你不是用X?去驅動M? 在玩玩基恩士,倍福,發現各有千秋。 |
|
---|---|---|
|