林家小四
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 328 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2019-05-19
最后登錄: 2024-11-05
查看林家小四的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-07 14:12
LD75控制步進電機絕對位置運動,自動運行過程中,當電機反轉的時候會多走一點,比如從50mm運行到10mm,脈沖個數沒問題,但是實際距離會走到9.98mm。然后再正傳的時候走的又是50mm。這樣子跑的次數多了就出現位置慢慢變大了。有沒有大神碰到過,怎么解決!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 746 個
工控威望: 1124 點
下載積分: 351 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-07
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-08 14:13
這不是典型的回差么...

先把機械問題搞清楚再處理電氣問題吧~