cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2024-12-22
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-09 08:49
西門子SMART 200 PLC與信捷OP320-A-S文本顯示器,不能通訊,什么原因?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-09 15:05重新編輯 ]
cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2024-12-22
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-09 15:03
同樣一個OP320-A-S文本,同一根數據線,老200 PLC通訊就可以,新SMART 200 PLC通訊就不行,就是這個原因解決不了。
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-09 18:55
不是一個OP320.一個OP320-A-S了?  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2024-12-22
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-09 20:54
同一個信捷OP320-A-S,同一根通信線,連接老S7-200可以聯機,連接新的SMART200就不行,文本一直顯示“正在通信..................”。
bb0313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 202 點
下載積分: 34098 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2019-12-25
最后登錄: 2024-12-21
查看bb0313的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-04-11 10:47
PLC的地址是不是不一樣
努力的雄熊
學習路上的松籽
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 94 點
下載積分: 503 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-05-23
最后登錄: 2024-08-17
查看努力的雄熊的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-11 13:11
smart的設置應該不對,你可以查下。觸摸屏與PLC的設置必須同步。這樣就沒問題了