圖片:
三菱Q系列的PLC是可以的,你可以在PLC編寫 LD M100 OUT X0,然后觸摸屏切換M100來控制X00,其他PLC你也可以測試用是不能用指令OUT 輸入點,能的話就可以這樣搞。
我測試三菱的Q系列可以指令OUT X控制X通斷,F(xiàn)X系列是不行的,不是所有的PLC都可以強制輸入點,因為饲只讀屬性,通過觸摸屏和PLC通訊在協議框架內針對輸入點也只是可讀操作,不能寫。
所以靠譜到的方式還是觸摸屏控制PLC的某個輸出點,這個輸出點控制繼電器通斷PLC的輸入點。
[ 此帖被cythyx在2023-02-08 11:27重新編輯 ]