工控小新!
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 84 點
下載積分: 218 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2022-12-29
最后登錄: 2024-09-23
查看工控小新!的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-03 11:58
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
啟閉機現場已有控制系統了,20公里外中控室想再加一套遠程控制系統,要求現場能實現的異地都能實現。新手小白沒啥經驗,各位大佬教教具體怎么搞,怎么設計  謝謝(圖片是現場的控制柜)  通訊光纖已埋好,用光纖通訊。
by海綿
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 2563 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2021-12-03
最后登錄: 2024-11-06
查看by海綿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-03 21:22
這個主要看你遠程控制這邊用什么平臺?一些常規上位軟件還是什么。。。 你扯了光纖,一般組網就可以了
kgd235143
+V:KGD235143
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 2629 點
下載積分: 5706 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-11-06
查看kgd235143的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-04 13:33
PLC上有串口的話加一個DTU模塊就行了
Hi!大家好,我叫KGD235143,100%中國制造,規格173cm,質量65kg。采用人工智能,各部分零件齊全,軟硬件運轉穩定,經三十多年的運行,屬質量信得過產品。從事單片機、PLC、上位機APP自動遠程控制等開發,除了人長點帥點以外還有一個優點,就是缺點太少。
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-04 15:55
這就是遠程吧IO讀寫到現場IO上的功能

看你已經放了光纖,那最好兩端使用帶光纖的485通訊轉換器,遠程端使用一個帶485端口的IO模塊,這樣現場可以通過通訊和遠程的IO進行讀取,唯一缺點就是需要更改現場的PLC程序。或者


如果沒放光纖,使用DTU最好,遠程搞幾個IO輸入輸出,和現場的DTU進行數據交換,吧控制點并聯在現場的按鈕上,一樣的效果。
樓主留言:
謝謝!再請教一下是不是兩端各加一個“光纖485通訊轉換器”  然后遠程端加一個I/O模塊后,再把遠程端這些I/O點重新寫一個程序加入到原程序中去。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(工控小新!) 熱心助人!
    wangfuwang
    下崗農民
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 519 個
    工控威望: 993 點
    下載積分: 2135 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2007-09-06
    最后登錄: 2024-10-17
    查看wangfuwang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-02-04 20:15
    用TDU做物聯遠程
    redrock99
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 320 個
    工控威望: 554 點
    下載積分: 3735 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2009-02-04
    最后登錄: 2024-10-28
    查看redrock99的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-02-06 11:40
    這就是遠程吧IO讀寫到現場IO上的功能

    看你已經放了光纖,那最好兩端使用帶光纖的485通訊轉換器,遠程端使用一個帶485端口的IO模塊,這樣現場可以通過通訊和遠程的IO進行讀取,唯一缺點就是需要更改現場的PLC程序;蛘


    如果沒放光纖,使用DTU最好,遠程搞幾個IO輸入輸出,和現場的DTU進行數據交換,吧控制點并聯在現場的按鈕上,一樣的效果。
    樓主留言:
    謝謝!再請教一下是不是兩端各加一個“光纖485通訊轉換器”  然后遠程端加一個I/O模塊后,再把遠程端這些I/O點重新寫一個程序加入到原程序中去。


    是的,光纖只是信號傳輸媒介,CPU通過自身端口經過光纖讀取遠程IO模塊,這就要修改程序,如果不想修改程序,那就要使用一套能自我識別遠程IO動作的轉換模塊,相互經過光纖讀取后,將現場端IO輸出使用接線方式并在現場柜子的操作旋鈕對于DI點即可
    樓主留言:
    好的  明白了  謝謝了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(工控小新!) 真誠感謝!