學習分享者
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 585 點
下載積分: 66 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2022-12-16
最后登錄: 2024-07-31
查看學習分享者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-30 14:14
圖片:
圖片:
圖片:
有沒有大佬知道三菱PLC存儲格式化,刪除的是什么東西。會不會把數據寄存器(D)的數據刪除?
由于選型過小,所以在使用過程中,由于編寫程序越來越大,PLC可用空間不夠,只能選擇不寫入源代碼信息。
本以為問題暫時解決了,可是不知道為什么已用空間(通過容量在線計算得到,不知道里面是啥)占容量三分之一,刪除程序也無法刪除已用程序。
所以想嘗試PLC存儲器格式化,看一下能不能把已用空間刪除,同時想把數據寄存器(D)數據保留下來
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
更新內容:GX Works2的PLC存儲器格式化功能已經親自測試。格式化后不會影響軟元件存儲數據。
深度拓展,我的這個工程類型是簡單工程加使用標簽,所以多了一項源代碼信息。當時程序還比較小,所以選擇寫入源代碼信息。隨著程序變大,容量不夠用,寫入程序就沒有選擇寫入源代碼信息。但是PLC存儲器里還會有之前寫入的源代碼信息,占用容量,需要手動刪除?赡苡捎诙啻尾粠г创a信息寫入程序,導致很早之前留存在存儲器里的源代碼信息就處于特殊狀態,沒辦法直接刪除通過PLC數據刪除功能刪除,最后使用PLC存儲格式化刪除。
[ 此帖被學習分享者在2023-04-11 16:43重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-30 15:13



Good Luck~
樓主留言:
感謝
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-31 17:20
可以先讀出來清除后再寫入寄存器的值
樓主留言:
之前不知道怎么讀取,昨天機緣巧合之下找到了讀取寄存器數據的方法。
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 207 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-12-19
查看樓上小王的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-01 08:36
跟你手機格式化差不多
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2024-12-03
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-20 15:58
你格式化了數據寄存器D這些的值還能保留?
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188