tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看tangshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-29 16:22
圖片:
圖片:
求教大家,想用V90伺服  PTI 位置控制,以前沒用過
問題1:與200smart連接,200smart不能PNP連接么,輸入點公共端接24V負?  說明書上輸入公共端接的24V+,
問題2:PTO脈沖輸出接200smart高速計數器,說明書上PTO  A、B相脈沖是5V的信號,怎么連接到PLC輸入點啊?smart輸入點是24v的
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 25465 分
在線時間: 1376(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看仙居人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-30 13:03
1,可以的。
2,上面的2號圖是5V電壓的接法,你找24V的啊。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 25465 分
在線時間: 1376(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看仙居人家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-30 13:04
說明書,手冊,仔細看看,里面都有的。
    
3樓  發表于: 2022-12-30 13:54
圖片:
引用
引用第2樓仙居人家于2022-12-30 13:04發表的  :
說明書,手冊,仔細看看,里面都有的。
    

已經很仔細看了,就是以前沒用過,加上新手不熟練,PTO脈沖輸出知道怎么接了,就是接15,40;  16,41接24V負,但是說明書上沒有明確說明PNP怎么接線,我需要用到PNP,
casual
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 118 點
下載積分: 778 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2023-06-16
查看casual的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-31 10:13
200SMARTPLC信號輸入PNP或者NPN都可以,輸出只能是高電平信號!
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看tangshi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-01-03 08:33
額,PLC會接線的,主要是V90 DO怎么接PNP接到200smart上。
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看tangshi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-01-03 09:20
圖片:
手冊上,V90 DO輸出和 200smart接線是用的NPN,PLC公共端接的24V+,但是結合以前的設備只能用PNP接法,也就是200smart公共端接24V-, 但是V90 DO輸出的是24V-,得接200smart PLC NPN接法,所以我自己用中間繼電器轉換一下,讓V90 DO 輸出24V+,這樣解決的