樓主  發表于: 2022-12-12 23:09
我原來三菱伺服MR-JE40A 這一套都是好的,只是拆機臺了,然后到新的廠房接起來就報警AL32.1;網上查是過流,但也不知道哪里錯了,線是沒接錯的。我把W相拔了驅動器就不報警32..1正常了,會不會馬達壞了。
秋末零九
人生看淡,不服就干
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5016 點
下載積分: 1763 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2019-08-26
最后登錄: 2024-12-21
查看秋末零九的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-13 08:14
看下你的電源電壓
互相學習,共同進步
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28485 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-13 09:22
u v w順數序接錯了
自動化單機,生產線,項目編程調試!
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-14 11:41
樓上正解,應該是電機相序。
嚴生318611
海之情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2023-10-06
查看嚴生318611的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-14 13:29
學習謝謝分享!
BYD
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-12-15 08:54
之前有過電機里面有一路被燒了,然后會報警,你可以萬用表打一下UVW是不是電阻有問題
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6008 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-11-29
查看zhenhai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-12-16 12:34
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2022-12-13 09:22發表的  :
u v w順數序接錯了