大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
mtc04245
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34646 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-27 14:59
樓主可能不經常使用3.7KW以上的電機。
電機欠壓導致過電流,長時間運行會嚴重發熱直至燒毀線圈。
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 473 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看浪子海風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-27 15:02
引用
引用第1樓mtc04245于2022-10-27 14:59發表的  :
樓主可能不經常使用3.7KW以上的電機。
電機欠壓導致過電流,長時間運行會嚴重發熱直至燒毀線圈。


唔..這問題我們有討論過,但是多數人表示,有變頻器供電,變頻器有過電流保護。如果是過電流首先應該是變頻報錯。
優傷的菊花
王師傅
能順利干到退休就是勝利
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 867 點
下載積分: 770 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2022-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看王師傅的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-27 16:29
超過4KW的電機一般用三角接法,如果長時間接在星型上肯定會燒電機。我之前接過一個9kW的潛水泵,國外的電機,也有類似的接線圖,但實際上長時間運行在星型的接法上電機嚴重發熱,幸虧是潛水泵,沒有燒。將接線改成三角就正常了。后來分析,應該是功率恒定出力,如果降低了每相電壓,電流必然會上升。至于為啥變頻器過流沒報警,要看看變頻的設置參數是否合理。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(浪子海風) 真誠感謝!
  • 游走在電氣自動化邊緣,自動化技術升級永不停止,被動著學習一直到老!
    ajunn
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 1659 分
    在線時間: 1028(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-12-18
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-10-27 16:58
    降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變;
    降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一;
    綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。
    三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。
    若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。
    浪子海風
    浪子海風
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 386 個
    工控威望: 473 點
    下載積分: 1347 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2020-04-28
    最后登錄: 2024-12-21
    查看浪子海風的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-10-27 19:23
    引用
    引用第4樓ajunn于2022-10-27 16:58發表的  :
    降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變;
    降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一;
    綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。
    三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。
    若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。


    也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。
    三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。
    優傷的菊花
    ren1823
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 321 個
    工控威望: 2736 點
    下載積分: 1157 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2019-08-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ren1823的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-10-27 19:38
    風機水泵一類的屬于是重載啟動,變頻器也應該設置成P型機
    浪子海風
    浪子海風
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 386 個
    工控威望: 473 點
    下載積分: 1347 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2020-04-28
    最后登錄: 2024-12-21
    查看浪子海風的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-10-27 19:47
    引用
    引用第6樓ren1823于2022-10-27 19:38發表的  :
    風機水泵一類的屬于是重載啟動,變頻器也應該設置成P型機


    變頻器不是按功率選購,然后默認設置就可以了嗎?
    最多就設置一下端子啟停。其它很少設置呀。
    優傷的菊花
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-10-27 20:08
    星接是角接的1/3功率~~~~~~···.
    星接繞組應該加220V電壓
    [img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    ajunn
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 1659 分
    在線時間: 1028(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-12-18
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-10-27 22:56
    引用
    引用第5樓浪子海風于2022-10-27 19:23發表的  :


    也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。
    三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。

    降低了電壓,電流升高是對的,但你變頻器的是角接的保護電流吧?即為Y接不過載時的3倍了
    周影1234
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 932 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2016-11-04
    最后登錄: 2024-12-21
    查看周影1234的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-10-27 23:02
    降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊,電機啟動時電流與定子電壓成正比,所以接成星型能降低啟動電流 !啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大,這時若還是星型接法因電壓是220v,運行電流肯定比角型大的多,長期運行肯定會燒電機!
    曾姚王
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 15740 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2021-07-24
    最后登錄: 2024-12-20
    查看曾姚王的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-10-28 09:29
    加軸流風扇還是轉子自帶風扇?考慮了散熱沒有?