生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11219 點
下載積分: 2812 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-12-22
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-27 22:19
請問,三菱變頻器由a700 變為a800時,參數怎么設定。
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 321 點
下載積分: 3251 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-12-21
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-28 08:58
參數一樣的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(生產技術李鋼) 真誠感謝!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-09-28 11:48
    有一個跳線插頭改一下位置,參數差不多。插頭改到SINK位置上。

    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(生產技術李鋼) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    生產技術李鋼
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 406 個
    工控威望: 11219 點
    下載積分: 2812 分
    在線時間: 242(小時)
    注冊時間: 2018-07-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-10-05 19:22
    在將a700更換成a800后,發現更改頻率時,頻率變化太慢,從小數點后第二位開始一點一點地變化,我們要求是:在觸摸屏上改完頻率值,變頻器馬上就出現相應數值,比如在屏上由30Hz改為50Hz,變頻器上立即變?0Hz.
    生產技術李鋼
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 406 個
    工控威望: 11219 點
    下載積分: 2812 分
    在線時間: 242(小時)
    注冊時間: 2018-07-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-10-07 08:16
    后來,將P128改成0,就一切正常了。
    生產技術李鋼
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 406 個
    工控威望: 11219 點
    下載積分: 2812 分
    在線時間: 242(小時)
    注冊時間: 2018-07-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-10-07 09:42
    但在 A700中P128為10就可正常工作,以上是個人遇到的情況,寫出來,與大家分享。