我這么說吧,反饋的東西并不是電機本身,電機只是一個執行機構。數據來源于電機軸上帶的一個機構,這個機構會對電機與工件位置的變化產生反饋,比如離工件1CM的時候反饋值是10V,0.5CM的時候是5V,我設定一個值,比如5V吧,然后用反饋值和設定值做PID運算,輸出正負脈沖調節位置,讓電機始終保持在離工件0.5CM 的位置。這樣實現起來應該沒什么吧。
引用
引用第13樓工控楊永信于2022-09-27 17:26發表的 :
用位置糾偏要設定中心值,假設糾偏機構行程對應模擬量值為100-130.中心值為115.模擬量超范圍要默認為100或130,電機不移動。范圍值內,位置和模擬量等比例轉換,與中心值進行比較調節,位置向中心值靠近,中心值可以是一個范圍,比如112-117